重慶恒諾水處理設備有限公司從事水處理事業十多年,已成為重慶純水、超純水設備,重慶實驗室超純水設備,重慶工業電子級超純水設備,重慶實驗室廢水系統,重慶礦用水處理設備的專業生產廠家,致力于為客戶提供優質的水處理解決方案,今天分享電子工業純水系統安裝與驗收規范GB51035-2014 PP管道安裝 ,供大家參考。
4.5 PP管道安裝
4.5.1 本適用于電子工業純水系統中采用熱熔焊接法施工的 PP管道安裝及質量驗收。
4.5.2 PP管連接應采用熱熔焊接,焊接作業人員應具有相應的焊接作業培訓考核合格證書。
4.5.3 進行管道焊接用的熱熔接機,應根據管道品牌、直徑及管件型式采用對應的熱熔焊機;焊接操作應符合產品的相關規定,同時應保持焊機、加熱板的清潔。
4.5.4 PP焊接加工作業的場所或施工現場,應保持清潔。
I主控項目
4.5.5管道切割宜采用塑料割刀。切口端面傾斜允許偏差應為管子外徑的士0.5%,且最大允許偏差應為1mm。
檢查數量:按數量抽查20%。
檢查方法:觀察檢查、尺量。
4.5.6管道熱熔焊接應符合下列要求:
1 對接管段或管件應固定可靠,對接錯邊不得大于管子壁厚的10%,并不應大于1mm;
2 熱熔焊接加熱板面應保持清潔;
3 依據產品的相關規定,應設置加熱溫度及加熱時間,并應控制熱熔對口壓力、對接時間、冷卻時間。
檢查數量:抽查20%的焊口。
檢查方法:尺量、觀察檢查、核查施工記錄。
4.5.7 管道系統的熱熔焊縫應符合下列要求:
1對接焊縫應高于管道表面2mm~3mm,不得低于管道表面;
2 焊縫不得出現缺陷接口,焊縫寬度不得超出產品規定的平均寬度的20%
檢查數量:抽查20%的焊縫
檢查方法:觀察檢查、尺量、檢查施工記錄。
感謝閱讀,本文由恒諾超純水小編整理,希望對你有所幫助,也希望登錄網站(www.suixintao.cn)留言,大家共同探討